施工前的技术准备工作是施工过程中一个重要阶段和环节,包括:
(一)、技术准备
1 熟悉施工图,熟悉全部的施工技术资料,理解设计意图和具体要求;
2 勘查、熟悉施工现场;
3 合理选择施工机具,除准备安装钳工用的一般工具外,还应根据设备的特点,选择安全可靠的吊装、运输机具和符合精度等级的量具,以及配套使用的焊接机具结合其他机具(如便携电源、电动工具等)。
4 开箱检查应根据设计图纸按设备的完全称呼,核对名称、型号等。并及时填写设备开箱检查记录。
(二)、设备就位、固定
1、地板辐射供暖的安装工程,施工前具备下列条件:
1)设计图纸及其它技术文件齐全。
2)经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。
3)施工力量和机具等,能保证正常施工。
4)施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。
(三)、系统一般规定
2、地板辐射供暖的安装工程,环境温度宜不低于5℃。
3、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。
4、加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,管道和管件中不允许有污垢和杂物。
5、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。
6、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
(四)、绝热层的铺设
1、绝热层铺设在平整的地面上。
2、绝热层铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜贴面层时,不得有破损
3、保温层采用XPS挤塑聚苯乙烯保温苯板,厚度为20mm,密度为5kg/m3,反射膜采用加筋铝箔。
1、按设计图纸的要求配管敷设,同一通路的加热管保持水平。
2、地板采暖加热管布置采用回折型铺设。
(五)、加热管的配管和敷设
3、加热盘管每支路由一根完整的管段铺设而成,地板以下无连接件。在与内外墙、柱及过门等垂直部件交接处敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝宽度不小于20mm,伸缩缝采用聚苯乙烯泡沫板。
4、加热管的弯曲半径,不小于5倍外径。
5、填充层内的加热管不应有接头。
6、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。
7、加热管采用以下的固定方法:用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。或用塑料卡钉把管固定到绝热层上。
8、加热管固定点间距为0.4-0.6mm,弯曲间距为0.2-0.3mm
(六)、热媒集配装置的安装
1、加热管始末端出地面至连接配件的管段,设置在硬质套管内。套管外皮不超出集配装置外皮的抽影面。加热管与集配装置分路阀门的连接采用专用卡套式连接件。
2、加热管始末端的适当距离内或其它管道密度较大处,当管间距≤100mm时,设置柔性套管等保温措施。
3、加热管与分/集水器装置及管件的连接采用卡套式连接;连接件为铜质。
4、分/集水器为黄铜材质,分层设置,其分支环路不超过8路,每环路长度不超过120m。分水器与集水器的中心间距为200mm,集水器中心距地面500mm.分/集水器最大断面流速不大于0.8m/s。
5、分水器之前进水连接管道上,顺水流方向安装球阀、过滤器和泄水管。集水器后的回水管上安装球阀。分水器总进水管与集水器的总出水管间设置旁通管,旁通管上设置球阀
6、分集水器上设置自动排气阀及手动泄水阀。
7、室内温度控制采用电动式恒温控制阀,通过房间内温控器控制相应回路上的调解阀,控制室内温度。
(七)、控制器的安装
1、控制器距地面高度一般和灯具开关下表面平齐。
2、安装控制器底版时应端正、严密、并与墙面平。
3、控制器位置应与灯具开关平行时,水平间距至少10 mm。
(八)、混凝土填充层的浇捣和养护
1、混凝土填充层设置以下热膨胀补偿构造措施:
1) 辐射供暖地板面积超过30m2 或长边超过6m时,填充层应设置间距≤6m、宽度≥5mm的伸缩 缝,缝中填充弹性膨胀材料。
2) 与墙、柱的交接处,填充厚度≥5mm的软质闭孔泡沫塑料。
3) 加热管穿起伸缩缝处,设长度不小于100mm的柔性套管。混凝土填充层的浇捣和养护
2、在试压合格后,进行豆石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15,豆石粒不大于12mm,并掺入适量防止龟裂的添加剂。
3、混凝土填充层浇捣和养护周期应不小于48h。
4、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力.
(九)、地面层的施工
1、在填充层养护期满之后,进行地面层的施工。
2、地面层及其找平层施工时,不得凿击填充层或向填充层楔入任何物件。
(十)、安全生产和成品保护
1、管材和绝热材料,不得直接接触明火。
2、加热管严禁踩踏、用作支撑或借作它用。
3、地板辐射供暖的安装工种,不宜与其它施工作业同时交叉进行。混凝土填充层的浇捣和养护过程中,严禁进入踩踏。
4、在混凝土填充层养护期满之后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在地面上运行重荷载或放置高温物体。